Hallo liebe Community,
ich habe in meiner Mietwohnung drei Heizkörper in folgenden Größen
und Typen:
| Heizkörper | Breite in mm | Höhe in mm | Tiefe in mm | Typ | Normwärmeleistung laut Hersteller | Normwärmeleistung laut Abrechnung |
| 10 WZ | 1300 | 500 | 10 | 22 | 1873 W | 2369 W |
| 20 WZ | 2300 | 500 | 10 | 22 | 3314 W | 4191 W |
| 40 SZ | 1400 | 500 | 10 | 22 | 2017 W | 2551 W |
Die Normwärmeleistungen laut Hersteller und Abrechnung weichen erheblich voneinander ab. Nun habe ich auch schon im Internet gesucht an was das liegen könnte. Ein Grund kann ja eine veränderte Vorlauf- und Rücklauftemperatur sein. Die Norm DIN EN 442 gibt ja eine Vorlauftemperatur von 75 C°, Rücklauftemperatur von 65 C° und eine Raumtemperatur von 20 C° vor.
Unser Haus, ein Mehrfamilienhaus wird mit Fernwärme versorgt. Ich habe die Temperaturen vom Versorger, also 95 C° Vorlauf, 45 C° Rücklauf und 20 C° Raumtemperatur genommen und mit folgendem Rechenweg gerechnet:
(75+65) : 2 - 20 = 50; (95+45) : 2 - 20 = 50
50 hoch 1,3 : 50 hoch 1,3 = 161,6817 : 161,6817 = 1
1873 W * 1 = 1873 W, also keine Änderung.
Mit diesem Rechenweg habe ich auch mit der minimal Vorlauftemperatur von 61 C° gerechnet. Anschließend mit den Temperaturen die direkt an den Rohren in meiner Wohnung gemessen habe (40/20). Ich komme noch nicht mal in die Nähe der Werte wie sie in der Abrechnung stehen.
Habe ich falsch gerechnet? Gibt es evtl. andere Gründe für die hohen Normwärmeleistungen die in der Abrechnung stehen?
Vielen Dank vorab.