Ist mein Rechenweg korrekt? Also von der Normwärmeleistung die mit den Temperaturen 75/65/20 gerechnet werden hin zu anderen Temperaturen?
Welche Vorlauftemperatur zählt? Die vom Fernwärme Versorger ins Haus kommt oder die von der Zentralheizung in die Heizungsrohre oder die Temperatur die bei mir in der Wohnung bzw. am Heizkörper ankommt?
Ich sehe gerade das ich in meinem ersten Beitrag einen Fehler in meiner Formel habe. Sie müsste so sein:
(75+65) hoch 1,3 : 2 - 20 = 50; (95+45) hoch 1,3 : 2 - 20 = 50
50 hoch 1,3 : 50 hoch 1,3 = 161,6817 : 161,6817 = 1
1873 W * 1 = 1873 W
1,3 gleich der Heizkörperexponent
Kann man mit dieser Rechenformel die Watt eines bestehenden Heizkörpers ausrechnen oder habe ich evtl. etwas übersehen?