Hallo erstmal,
ich habe eine Heizkostenabrechnung(Warmwasserkosten) nach §9 der Heizkostenverordnung erhalten, die meines Erachten nach nicht korrekt ist. Angegeben waren folgende Werte und Formeln:
B=2,5 x V x (tw-10)/1*11
V = 74,417 m³ Warmwasserverbrauch
tw= 50,00 °C Wassertemperatur
Hu= 1*1,11 kWh Brennwert gem. HKVO
2,50 * 74,417 * (50,000-10,00) * 1,11 =8260,287
meines Erachten nach müsste die Formel aber wie folgt lauten:
2,50 * 74,417 * (50,000-10,00) / 1,11 = 6704,23
da die Grundformel ja eigentlich B =2,5 x V x (tw -10)/hu
Kann mir das bitte jemand mal erläutern?
Mit freundlichen Grüßen und einem Danke im Vorraus
Vaddi90