Umwälzpumpe nachts abgeschaltet

  • Hallo, ich wohne seit ca. 4,5 Jahren ich einer Wohnanlage mit ca. 30 Einheiten, auf 3 Häuser verteilt. Davon sind ca. 25 WE durch die Eigentümer bewohnt, nur 5 Stück durch Mieter.
    Schöne, erst 13 Jahre alte Wohnungen, ruhige Gegend, gute Parkmöglichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten gleich um die Ecke. Eine Anlage, wie man sie selten findet.
    Nachdem eine neue Hausverwaltung beauftragt wurde, gibt es aber leider immer wieder Problemchen.
    Zuerst hatten wir einen Legionellenbefall, weil die Temperatur der Heizungsanlage heruntergefahren wurde (von wem und im Auftrag von wem auch immer).
    Vor einigen Monaten mussten wir dann feststellen, dass wir nachts Warmwasser erst nach längerem laufen des Wassers zapfen konnten. Auf meine Nachfrage beim Vermieter ergab sich, dass die Umwälzpumpe wohl nachts ab ca. 22.30 Uhr bis früh gegen 4.30 Uhr abgeschaltet sein würde, um Stromkosten zu sparen.
    Nun gut, ich stehe täglich gegen 4.45 Uhr auf, da war wieder Warmwasser vorhanden, soweit konnte ich mit mit der nächtlichen Abschaltung arrangieren.
    Nach der Umstellung auf Sommerzeit habe ich wieder das gleiche Problem, weil sich die Anlage wohl noch im Winterzeitbetrieb befindet, die Umwälzpumpe wohl erst um 5.30 Uhr (nach Sommerzeit gesehen) startet.
    Ich habe nachgemessen: Nach ca. 15 Litern durchgelaufenem Wasser erreicht die Wassertemperatur 40 Grad.
    Habe die HV am 28.03. darum gebeten, hier für eine Änderung zu sorgen, doch kommt von da nicht mal eine Bestätigung, dass etwas getan wird und heute habe ich immer noch kaltes Wasser.

    Meine Frage jetzt: Wieviel Strom zieht eine Umwälzpumpe eigentlich pro Stunde Betrieb?
    An die Heizanlage komme ich nicht heran, die ist im abgeschlossenen Raum.
    Vielen Dank vorab.


  • Meine Frage jetzt: Wieviel Strom zieht eine Umwälzpumpe eigentlich pro Stunde Betrieb?


    Wäre es nicht intelligenter, mit dieser Frage an einen Heizungsmonteur heranzutreten?

  • Hallo DaFrank,
    m.W. haben die im Mittel 50W Leistungsaufnahme. Viel wichtiger ist jedoch die jeweilige Einschaltdauer, welche von der Steuerung vorgegeben wird.
    Eure Heizungsmentalität ist m.E. völlig kontraproduktiv und der beste Weg, Energie zu verschwenden, denn: Die Heizungsanlage muss nach der nächtlichen Abschaltung in der Regel stundenlang mit Höchststufe laufen, um die ausgekühlten Gebäude wieder aufzuheizen. Ich habe da ausreichend Erfahrungen gesammelt...
    Ich empfehle, die Nachtabsenkung lediglich um 2° einzustellen. Auch die Zeiten sollten mal überprüft werden.
    (Von der Warmwasserbereitung haben wir ja jetzt nichts erwähnt...?)


  • (Von der Warmwasserbereitung haben wir ja jetzt nichts erwähnt...?)

    Sehr gut aufgepaßt! Zumindest würde das folglich die bakerielle Belastung beim Duschen erklären, wenn das Wasser aus dem Kreislauf kommt. Ich frage mich, wer füllt das nur wieder auf? :D

  • Wenn eine Trinkwasseruntersuchung stattfand, wird es sich wohl um eine Anlagen mit Speicher-Trinkwassererwärmern oder zentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmern mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern oder mehr als 3 Litern in einer Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwärmers und der am weitest entfernten Entnahmestelle handeln.

  • Hallo DaFrank,
    m.W. haben die im Mittel 50W Leistungsaufnahme. Viel wichtiger ist jedoch die jeweilige Einschaltdauer, welche von der Steuerung vorgegeben wird.
    Eure Heizungsmentalität ist m.E. völlig kontraproduktiv und der beste Weg, Energie zu verschwenden, denn: Die Heizungsanlage muss nach der nächtlichen Abschaltung in der Regel stundenlang mit Höchststufe laufen, um die ausgekühlten Gebäude wieder aufzuheizen. Ich habe da ausreichend Erfahrungen gesammelt...
    Ich empfehle, die Nachtabsenkung lediglich um 2° einzustellen. Auch die Zeiten sollten mal überprüft werden.
    (Von der Warmwasserbereitung haben wir ja jetzt nichts erwähnt...?)

    Hallo,

    es geht doch offensichtlich nicht um das Abschalten der Pumpoe für den Heizkreislauf, sondern um die Pumpe, die das Warmwassen im Kreislauf führt, damit an den Zapfstellen immer Warmwasser ansteht. Diese Pumpe nachts auszuschalten kann durchaus Sinn machen.

    50 W sind in 6 Stunden 0,3 kWh, bzw 110 Kwh/Jahr oder etwa 30 Euro. 15 l "verlorenes" Wasser kosten 7 ct. + 30 ct fürs Aufheizen.

    Das lohnt aber nur, wenn wirklich selten Warmwasser in der Abschaltzeit gebraucht wird. Jeden morgen geht natürlich nicht.

    Gruß
    H H

  • Hallo,

    es geht doch offensichtlich nicht um das Abschalten der Pumpoe für den Heizkreislauf, sondern um die Pumpe, die das Warmwassen im Kreislauf führt, damit an den Zapfstellen immer Warmwasser ansteht. Diese Pumpe nachts auszuschalten kann durchaus Sinn machen.

    50 W sind in 6 Stunden 0,3 kWh, bzw 110 Kwh/Jahr oder etwa 30 Euro. 15 l "verlorenes" Wasser kosten 7 ct. + 30 ct fürs Aufheizen.

    Das lohnt aber nur, wenn wirklich selten Warmwasser in der Abschaltzeit gebraucht wird. Jeden morgen geht natürlich nicht.

    Gruß
    H H

    Da steht aber Umwälzpumpe, also Kreiselpumpe und nicht Zirkulationspumpe.

  • Und nach meinem Dafürhalten ist Erstere (f.d.Hzg.) gemeint

    So ist es.....und sollte eine solche in den Kreislauf für Zapfstellen verbaut sein, ist erneut der Grund für die bakterielle Belastung gefunden. Funktionieren würde sie auch, aber das Material ist nicht für Trinkwasser geeignet ! ;)

  • :) Es ist die Umwälzpumpe für das Warmwasser gemeint, sorry wenn ich mich vielleicht mißverständlich ausgedrückt habe (Warmwasser zapfen tut man normalerweise nicht an der Heizung, jedenfalls ich nicht).
    @ Hamburg: Okay, aber 30 EUR / Jahr, verteilt auf 30 WE sind 1 EUR pro Jahr / WE, da habe ich als alleiniger Schadensträger der jeden Morgen erst 15 Liter Wasser durchlaufen lassen "muss" und dafür 37 Ct zahlen muss im Jahr doch einen erheblich höheren Schaden.
    Lieben Dank für Eure zahlreichen Antworten. Für mich ist die wesentliche Frage geklärt. Danke.

  • @TE: Bevor sich das hier wieder “aufpumpt“. Du meinst eine Zirkulationspumpe und deren Problematik ist bekannt, hat aber nichts mit Mietrecht zu tun. Zu den Zirkulationspumpen und kalten Wasser findest Du unzählige Antworten in Haustechnik-Foren. Hier mal grundsätzlich wie alles funzt: https://www.easyheizung.de/ratgeber/techn…er-zirkulation/


    @TE: Könnte es sein, dass die HV - aus welchen Gründen auch immer - die elektrische Heizungssteuerung nachts (überhaupt) ausschaltet? Hast Du mal Protokoll(e) geführt?